電纜井規范電纜井的標準規范設計圖紙和施工安裝規范,電纜溝或電纜井的功率寬度,不得小于相關規范的要求。
開挖應嚴格按照開挖斷面和水平進行。
溝身應連續開挖,不得超挖。
電纜井間距規范要求規范上是不超過100m,但實際市政上都不超過50m,一般30-40m。
《電力電纜井設計與安裝》(07SD101-中,直線段上電纜井的距離不宜大于100m。
電纜井預留電纜規范工程量高絞機計算規則規定的電纜敷設的附加預留長度是按照規范的要求對必須預留或宜發生預留的情況進行規定的。
低壓電纜井大小規定電纜牽引張力限制的間距處。
其最大間距,可按本規范附錄F確定。
電纜分支、接頭處。
管路方向較大改變或電纜從排管轉入直埋處。
充電樁電纜井施工及驗收規范充電樁電纜井施工及驗收規范:GBT33594電動汽車充電用電纜。
通信電纜井尺寸規范低壓電纜井尺寸是深70~80cm,長寬60*60~150*150cm。
低壓電纜井在戶外敷設時,預先預埋電纜管,砌筑窨井,敷設電纜時,井便于工人施工。
電纜井做法及標準壓頂上部按蓋板位置預留柔性墊塊孔洞,蓋板安裝前加設柔性墊塊。
長度偏差5mm。
寬度偏差5mm。
厚度偏差3mm。
對角線偏差3mm。
人防電纜井混凝土規范要求人防工程的電纜井、防墻、柱、板都是采用C40混凝土,且內摻12%砼抗裂劑及每m3砼0.8kg抗裂銅線.故要求砼廠家嚴格按照圖紙要求提供砼。
電纜豎井國家標準電纜支架層架間間距(電力電纜200mm;(控制電纜150mm;電纜支架最上層至豎井頂部或樓板的距離不小于150~200mm。
管井封井規范標準根據《建筑設計防火規范》規定,建筑內的電纜井、管道井應在每層樓板處采用不低于樓板耐火極限的不燃材料或防火封堵材料封堵。
電纜井防墜網規范安裝范圍城區道路(含人行道、廣場)井加裝防墜網,超過1.2米深則應安裝雙層防墜網。
道路范圍以外雨污水窖…●安裝高度和位置安裝于井室頂口下0.2-0.5米范圍。
消防驗收對水井電井有什么要求按照建筑設計防?規范,?層建筑內,電纜井、管道井,等豎向井道,應分別獨?設置。
地埋電纜井施工有什么要求地埋電纜施工開槽深度不得小于70cm,電纜敷設中溝底部先填細沙,電纜敷設好后再填細沙10cm,再用特制標有方向的混凝土磚覆蓋,再回填土。
電纜井高度要求電纜井是必須設置門檻的。
高度一般習慣100-150mm高,能防止走道的水溢入即可。
水電井設置門檻的作用:保證人身及設備安全,保證建筑美觀,便于使用、維修。
道路電力井防水施工規范1適用范圍:室外電纜井及管溝防水施工。
1排水清泥:首先進入電纜溝內,檢查溝內存水情況及泥土滲入情況,用排水泵將溝內存水排除。
電纜井間距設多少米合適tq_86回答了:規范上是不超過100m,但實際市政上都不超過50m,一般30-40m,這個主要是敷設電纜受機械的限制,特別是大的電纜,距離長了無法拖動。
110kv電纜井爬梯高度設置規范踏步首步距地面不可超過450毫米,最后一面要和屋面行走面平行,踏棍的間隔在225到300毫米間。
誰能給我介紹下強電井防火封堵規范現行規范主要有這本,叫GB50016,規范名稱《建筑防火規范》,關于我們說的防火封堵問題,規范里有明確規定:GB50016-2006,目前大部分都采用這個版本。
電纜井間距設多少米合適規范上是不超過100m,但實際市政上都不超過50m,一般30-40m,這個主要是敷設電纜受機械的限制,特別是大的電纜,距離長了無法拖動。